strannyks Опубликовано 21 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Какое напряжение у тебя в сети , 220 или 380?380, я в частном доме живу... Колодка у двигателя имеет 6 контактов?Эээ... Наверное. Мне просто продавец сказал, что двигатель - трехфазный, с заземлением а не занулением... И умотал жить в Москву )) А я тут приболел с дуру, только вот отходить начал - думаю, надо б станочек подключать, да точить начинать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexS Опубликовано 21 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Ну если 380, то двигателю нужно три провода. Четвертый провод видимо шел на корпус.Если в колодке 6 контактов, то для 380 он должен быть соединен "звездой". Вот так:Схема "треугольник" для 220 В выглядит так:Т.е. треугольником для 380 В не должно соединятся.Если движок закрутится не в ту сторону, поменяй местами любые два провода из трех, идущих к движку.А родной электрики в тумбе у тебя нет?Посмотрел фотку твоего станка, он по электрике вроде комплектный: тумба, пульт, проводка к движку. Тебе надо просто завести питающий кабель в правую тумбу и подключить три жилы к нижнему выключателю.Если не в ту сторону закрутится, то местами две жилы перебросить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 21 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Если станок полной комплектации,то ноль то же нужно подводить,там освещение 220 в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexS Опубликовано 21 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 У меня без ноля станок был, только с заземлением. Трансформатор на свет и катушки пускателей были на 380В. Хотя на тумбе был почему-то шильдик "Станок смонтирован на 220В" Надо смотреть. Лучше фотки сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannyks Опубликовано 21 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Ну как доберусь до него - пофотаю. От узла ввода до станка - будет примерно 20 м кабели по стенам. Тянуть 4*2,5? Или хватит 4*1,5, у меня вроде такой оставался где-то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 21 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 На 380 думаю и полтора квадрата хватит на провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexS Опубликовано 21 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Для мощности 1,1 кВт и 380В по всем нормам для открытой проводки из меди проходит кабель 1,5 кв. Падение напряжение при такой длине не значительно. Решай сам. Но сначала уточни мощность движка и посмотри проводку в тумбе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 21 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Одно дело проводка в станке, другое дело подводящий силовой кабель .Если у тебя должно подходить 380в , клади 5х3.5 кв лучшие иметь запас , это дешевле чем восстанавливать дом после пожара .Не экономьте на безопасности.Заземлять станок обязательно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexS Опубликовано 21 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 В клеммы родного выключателя максимум 2,5 кв войдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexS Опубликовано 21 ноября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Одно дело проводка в станке, другое дело подводящий силовой кабель .Если у тебя должно подходить 380в , клади 5х3.5 кв лучшие иметь запас , это дешевле чем восстанавливать дом после пожара .Не экономьте на безопасности.Заземлять станок обязательно!!!Да, если кабель по улице например идет или транзитом, я бы тоже запас по сечению взял. Как говорится, пусть все вокруг горит, а кабель должен выдержать.Я имел ввиду кабель полторашку ставить от розетки гаражной до станка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться